Blir ensäkring (dvärgbrytare) dålig?
Blir ensäkring (dvärgbrytare) dålig?
Polaren har en C10 dvärgbrytare till diskmaskinen (enda lasten) som löser ut 10+ gånger under en diskning.
Jag var där idag och mätte strömmen. Vad jag kunde se låg den som max på 9,5A. Trots det löste den ut efter några minuter. (Flera gånger.)
Blir brytarna dåliga/känsligare med tiden? Bytte till en oanvänd C10 brytare och nu har maskinen gått i ett par timmar utan att lösa ut.
Edit: Dvärgbryterna heter DinLine.
Jag var där idag och mätte strömmen. Vad jag kunde se låg den som max på 9,5A. Trots det löste den ut efter några minuter. (Flera gånger.)
Blir brytarna dåliga/känsligare med tiden? Bytte till en oanvänd C10 brytare och nu har maskinen gått i ett par timmar utan att lösa ut.
Edit: Dvärgbryterna heter DinLine.
Re: Blir ensäkring (dvärgbrytare) dålig?
Ja de slits, databladet för säkringen bör ange antal brytningar den klarar.
Re: Blir ensäkring (dvärgbrytare) dålig?
Om man gör kortslutning många gånger så kan en automatsäkring bli utsliten, vanlig drift av en diskmaskin, överlast eller att man slår av och på säkringen manuellt 100ggr orsakar inget mätbart slitage.
DinLine är från Malmbergs, "Biltema-kvalitet för elektriker".
Köp bättre kvalitet så blir det mindre garantireparationer.
DinLine är från Malmbergs, "Biltema-kvalitet för elektriker".
Köp bättre kvalitet så blir det mindre garantireparationer.
Re: Blir ensäkring (dvärgbrytare) dålig?
ie,
Vad är det för fabrikat och typ på automatsäkringen som på okynnesvis löser ut?
Är det en 1-fas automatsäkring?
Vad är det för fabrikat och typ på automatsäkringen som på okynnesvis löser ut?
Är det en 1-fas automatsäkring?
Re: Blir ensäkring (dvärgbrytare) dålig?
ABB har bra info ang. dvärgbrytare:
https://new.abb.com/low-voltage/sv/prod ... iga-fragor
5. Hur vet man att dvärgbrytaren är "slut"?
”Hur långt är ett snöre?” Man kan inte svara på hur många gånger den klarar att bryta då det beror på vilken felström den bryter. Man märker när den är ”slut”, dvärgbrytaren går då inte att slå till eller löser ut hela tiden.
4. Hur många gånger kan dvärgbrytaren bryta en kortslutningsström?
Man provar brytförmågan, den maximala märkbrytförmågan (Icn), vilket motsvarar den största felström som apparaten klarar. Icn-värdet motsvarar brytning av 2 x maximala brytförmågan + 9 x 500A. Mer realistiska nivåer på felströmmar uppkommer då felet ligger utanför ställverket/kapslingen. Dessa betydligt lägre felströmmar torde apparaten kunna bryta fler än tre gånger. Det är däremot omöjligt att från tillverkaren garantera fler brytningar än tre, då inga sådana tester finns i standarden
https://new.abb.com/low-voltage/sv/prod ... iga-fragor
5. Hur vet man att dvärgbrytaren är "slut"?
”Hur långt är ett snöre?” Man kan inte svara på hur många gånger den klarar att bryta då det beror på vilken felström den bryter. Man märker när den är ”slut”, dvärgbrytaren går då inte att slå till eller löser ut hela tiden.
4. Hur många gånger kan dvärgbrytaren bryta en kortslutningsström?
Man provar brytförmågan, den maximala märkbrytförmågan (Icn), vilket motsvarar den största felström som apparaten klarar. Icn-värdet motsvarar brytning av 2 x maximala brytförmågan + 9 x 500A. Mer realistiska nivåer på felströmmar uppkommer då felet ligger utanför ställverket/kapslingen. Dessa betydligt lägre felströmmar torde apparaten kunna bryta fler än tre gånger. Det är däremot omöjligt att från tillverkaren garantera fler brytningar än tre, då inga sådana tester finns i standarden
Re: Blir ensäkring (dvärgbrytare) dålig?
DinLine är väl okänt fabrikat? Är det en elektriker som monterat den? Åberopa garantin då.
Byt till kvalitetsfabrikat t.ex. Hager kostar på Hornbach ca 60 kr för en 1-fas 10 A automatsäkring typ C.
Vilket fabrikat är den nya du nu bytte ut den odugliga som okynnesutöste med?
Vi hade en automatsäkring 3-fas 25A som löste ut okynnesmässigt. Den var idrift ca 1,5 år. Strömmen var aldrig över 25A, men den löste ut likväl.
viewtopic.php?t=111373
Byt till kvalitetsfabrikat t.ex. Hager kostar på Hornbach ca 60 kr för en 1-fas 10 A automatsäkring typ C.
Vilket fabrikat är den nya du nu bytte ut den odugliga som okynnesutöste med?
Vi hade en automatsäkring 3-fas 25A som löste ut okynnesmässigt. Den var idrift ca 1,5 år. Strömmen var aldrig över 25A, men den löste ut likväl.
viewtopic.php?t=111373
Re: Blir ensäkring (dvärgbrytare) dålig?
Anläggningen är säkert runt 20 år. (Tidigare ägare, dvs.)
Jag bytte plats med en likadan som inte användes, Funkade felfritt under hela diskningen igår (3h), så kompisen är jätteglad.
Jag bytte plats med en likadan som inte användes, Funkade felfritt under hela diskningen igår (3h), så kompisen är jätteglad.
Re: Blir ensäkring (dvärgbrytare) dålig?
En dvärgbrytare, eller "Snabbsäkring" har väl två olika sätt att detektera överlast, En snabb, Magnetisk som ska ta rena kortslutningar med snabb utlösning. Sen ett segare överlastskydd som ska ta överström över tid, Ofta termisk med bimetall.
Man skulle ju kunna tänka sig att bimetallen kan ändra sig med åren så att säkringen blir känsligare.
Men det är bara ren spekulation.
Man skulle ju kunna tänka sig att bimetallen kan ändra sig med åren så att säkringen blir känsligare.
Men det är bara ren spekulation.
Re: Blir ensäkring (dvärgbrytare) dålig?
Vid byte så kolla att ev fasskena passar mellan gamla/nya brytaren. Det bör väl normalt inte vara något problem, men värt att dubbelkolla.
-
- Inlägg: 1256
- Blev medlem: 3 januari 2022, 15:10:05
- Ort: Kristianstad
Re: Blir ensäkring (dvärgbrytare) dålig?
Ligger en del i det MiaM skriver. För ett par år sedan skaffade jag en större värmepump som skulle avsäkras med 16Amp, vilket medförde byte av dvärgbrytare. Köpte en ny på varuhus som visade sig vara "skruvlös" i sin anslutning mot fasskenan. Det var en sorts klämmekanism. Min central är en Hager med skruvplint mot fasskena.
Det gick inte på något sätt att få in fasskenan ordentligt i den nya dvärgbrytaren med "kläm". Köpte därefter en Hager med skruvplint, inga problem.
Sammanfattning, har du skruvplint på dvärgbrytaren, se till att det är skruvplint på den nya!
Det gick inte på något sätt att få in fasskenan ordentligt i den nya dvärgbrytaren med "kläm". Köpte därefter en Hager med skruvplint, inga problem.
Sammanfattning, har du skruvplint på dvärgbrytaren, se till att det är skruvplint på den nya!
Re: Blir ensäkring (dvärgbrytare) dålig?
Även om det är skruvplint kan dom sitta på olika höjd, ofta bara nån millimeter i skillnad men det kan ändå trassla till det med fasskena.
Har man flera dinskenor i centralen kan man ju ibland lösa det med att sätta en säkring på en annan skena och ansluta med kabel.
Har man flera dinskenor i centralen kan man ju ibland lösa det med att sätta en säkring på en annan skena och ansluta med kabel.
Re: Blir ensäkring (dvärgbrytare) dålig?
Speciellt om man har gamla brytare från stenåldern, sådana som inte uppfyller nån IP-klass alls med centralens kapsling avtagen, så kan det nog skilja en hel del.
Om brytaren man ska byta sitter längst ut så kan man i värsta fall kapa skenan och ansluta med kabel. Viktigt om man kapar skenan är att inte bara såga rakt av (om det är trefas) utan helst pilla ur kopparskenorna ur plastskalet och kapa en i taget, helst klippa, och klippa plastbiten lite längre. En klassiker lär annars vara att kapa allt i ett svep med såg och det blir "flis" av koppar som är extremt nära att kortsluta, och så rör sig saker något och det blir kortis mellan faserna i ändan av skenan och allt blir dåligt.
Faktiskt lite förvånansvärt att det inte finns EU-krav på enhetlig anslutning av skena osv.
Vi ska väl dock vara glada att vi inte har det som i USA, där brytarna måste vara avsedda för det fabrikat på central man har. Dessutom måste man kontakta nätägaren för att få dem att bryta strömmen om man ska byta central (om jag fattat rätt), och byter man central så måste allt uppdateras så att det uppfyller nuvarande regler. Därför finns det svindyra ersättande brytare att sätta i de centraler som alla inofficiellt vet är farliga, men ingen vågar ta på sig ansvaret för att säga rätt ut att de är farliga (Pacific Electic och Zinsco eller vad de nu heter). Helt makalöst dumma regler som gör att det är lagligt att fortsätta ha en central med brytare som är ökända för att inte lösa ut korrekt, men olagligt att bara byta centralen mot en ny, med anläggningen i övrigt i befintligt skick. Inte helt säker men tror att man rent av kan åka på att bila upp delar av betonggolvet för att ansluta potentialutjämning till ameringsjärnen för att uppfylla alla nuvarande regler. Så går det om man har en svag offentlig sektor, typ.
Om brytaren man ska byta sitter längst ut så kan man i värsta fall kapa skenan och ansluta med kabel. Viktigt om man kapar skenan är att inte bara såga rakt av (om det är trefas) utan helst pilla ur kopparskenorna ur plastskalet och kapa en i taget, helst klippa, och klippa plastbiten lite längre. En klassiker lär annars vara att kapa allt i ett svep med såg och det blir "flis" av koppar som är extremt nära att kortsluta, och så rör sig saker något och det blir kortis mellan faserna i ändan av skenan och allt blir dåligt.
Faktiskt lite förvånansvärt att det inte finns EU-krav på enhetlig anslutning av skena osv.
Vi ska väl dock vara glada att vi inte har det som i USA, där brytarna måste vara avsedda för det fabrikat på central man har. Dessutom måste man kontakta nätägaren för att få dem att bryta strömmen om man ska byta central (om jag fattat rätt), och byter man central så måste allt uppdateras så att det uppfyller nuvarande regler. Därför finns det svindyra ersättande brytare att sätta i de centraler som alla inofficiellt vet är farliga, men ingen vågar ta på sig ansvaret för att säga rätt ut att de är farliga (Pacific Electic och Zinsco eller vad de nu heter). Helt makalöst dumma regler som gör att det är lagligt att fortsätta ha en central med brytare som är ökända för att inte lösa ut korrekt, men olagligt att bara byta centralen mot en ny, med anläggningen i övrigt i befintligt skick. Inte helt säker men tror att man rent av kan åka på att bila upp delar av betonggolvet för att ansluta potentialutjämning till ameringsjärnen för att uppfylla alla nuvarande regler. Så går det om man har en svag offentlig sektor, typ.